- 简答题新区VAC装置紧停系统HS-32381,按正常做了动作实验,一切正常,之后该阀自动打开了,引起氮气反压进入系统,造成压力升高,二级联锁。试分析故障原因及处理过程。
-
由于VAC装置的电磁阀都是正常时带电,故障时失电,因此该HS-32381自动打开的可能原因有以下几点:
①室内DCS的DO板上的继电器坏(可能性极小);
②现场的气源减压阀坏,无气或气压小;
③现场的电磁阀故障,其中包括电路故障(线圈坏),气路故障(气源脏、气路卡)。
处理过程:
①检查室内的DO点,首先观察该点灯是否亮,再用标准表如FLUKE744检查该点是否通的;
②检查气源减压阀是否坏,是否气路堵塞;
③检查电磁阀,可直观地触摸电磁阀外壳,微热表示带电,另用FLUKE744检查是否失电,检查气路及线圈动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看