- 简答题新区甲醇PIC-64101调节回路失控,压力不能控制,调节阀不动作,试分析故障原因及处理过程。
-
故障原因分析:
A、DCS手动输出,PV64101调节阀不动作。
B、用万用表电流挡检查PV64101智能阀门定位器输入端,电流变化同DCS输出同步,但阀不动作,故障锁定为现场调节阀。
C外检查智能阀门定位器,定位器显示故障,定位器反馈杆松动,故障锁定为定位器反馈杆歪斜。
处理过程:
A、重新连接反馈杆。在阀位50%时水平安装反馈杆。
B、用磁杆启动智能阀门定位器自控功能。
C、自控合格,定位器显示正确
D、回路检查,DCS手动输出,调节阀能同步动作。