- 简答题某公司设计的水平接地体总长度为33米,实测工频接地电阻13欧,实测土壤电阻率为1000欧米,该接地体冲击接地电阻为多少?
-
接地装置有效长度为:
该接地装置的冲击接地电阻8.0欧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看