试题详情
简答题当厂用系统启动变压器6kV侧接地保护动作时如何进行处理?
  • (1)如启动变启动不带负荷且条件允许,应先对启动低压侧及6kV封闭母线进行外观检查,看有无异味及故障点,然后将4台MC开关拉出,对启动低压侧进行绝缘测试。无问题后可送一次,试送时应注意152MC3AB、、152MCAAB、的保护一并送上,此时复归86ST,可试合103开关;
    (2)如启动变带负荷运行,如机组运行时因故厂用电由启动带或正好启动故障时机组又跳闸,此时可不经检查立即将103开关试合一次,如试合不成功,保护再次动作时则不能再送,应等待处理正常以后再送。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题