试题详情
简答题 某电影院位于某地下人防工程(地下二层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差为9m)的地下二层整层,建筑面积为4200m2,设有1个大观众厅(建筑面积为600m2),7个小观众厅(建筑面积均为300m2);共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区(建筑面积为500m2),办公、管理用房为一个防火分区(建筑面积为400m2),放映设备区为一个防火分区(建筑面积为300m2),观众厅(均设有固定座位)区域分为3个防火分区(每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2)。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该电影院应采用何种形式的疏散楼梯间? (2)该电影院如果采用防火墙划分防火分区,存在很多困难,最终采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,那么防火分区划分应符合什么要求?
  • (1)该人防工程设有电影院,地下建筑层数为两层,且地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故应设置封闭楼梯间。
    (2)根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,情景描述中的电影院采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分.直符合以下要求:①防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。②水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计人防火分区的面积之内。③防火分区的划分宜与防护单元相结合。④每个防火分区的最大允许建筑面积,除电影院观众厅外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,最大允许建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。⑤电影院观众厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m 2 。即使设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,其最大允许建筑面积也不得增加。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题