简答题 某歌舞厅位于招待所的5层,舞池面积300平方米,安全出口两个,用铝合金门和玻璃与该层的客房部分分隔开。该歌舞厅设有火灾自动报警系统、2个室内消火栓,室内消火栓竖管管径80毫米,并配置若干具BC类干粉灭火器。 问:(1)该歌舞厅设置是否符合要求?为什么? (2)歌舞厅还应设置哪些自动消防设施? (3)室内消火栓设计是否符合要求? (4)灭火器选型是否符合要求?
  • (1)不符合要求。歌舞厅设置在招待所的五层,一个厅室面积不应超过200平方米,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他场所隔开,当墙上必须开门是应设置不低于乙级的防火门。
    (2)还应设自动喷水灭火系统和防烟、排烟设施。
    (3)室内消火栓竖管管径不符合要求,不应小于100mm。
    (4)不符合要求。灭火器应采用ABC(或ABCE)类型。