- 简答题发变组因定子接地保护动作跳机后如何测量发电机定子绝缘?为何这样操作?
-
以#5机为例:
1)检查#5发变组5041,5042开关三相确以跳闸,拉开#5机发组变保护出口TS25—TS32压板,做好记录后复归#5发变组保护出口继电器,停用#5发变组定,转子接地保护注入单元。
2)拉开#5发变组出口50416刀闸。
3)拉开#5发电机工作励磁刀闸Q04。
4)将#5发电机6KV各段工作进线开关5601,5602,5603,5604拖出柜外。
5)将#5发电机出口1,2,3PT拖出至检修位置,拉开1,2,3PT二次小开关。
6)拉开#5发电机中性点机5—01刀闸。
7)联系化学化验定子冷却水水质。
8)在#5发电机中性点机5—01刀闸上口发电机侧用2500V摇表测量#5发电机定子绝缘。 关注下方微信公众号,在线模考后查看