简答题发变组因定子接地保护动作跳机后如何测量发电机定子绝缘?为何这样操作?
  • 以#5机为例:
    1)检查#5发变组5041,5042开关三相确以跳闸,拉开#5机发组变保护出口TS25—TS32压板,做好记录后复归#5发变组保护出口继电器,停用#5发变组定,转子接地保护注入单元。
    2)拉开#5发变组出口50416刀闸。
    3)拉开#5发电机工作励磁刀闸Q04。
    4)将#5发电机6KV各段工作进线开关5601,5602,5603,5604拖出柜外。
    5)将#5发电机出口1,2,3PT拖出至检修位置,拉开1,2,3PT二次小开关。
    6)拉开#5发电机中性点机5—01刀闸。
    7)联系化学化验定子冷却水水质。
    8)在#5发电机中性点机5—01刀闸上口发电机侧用2500V摇表测量#5发电机定子绝缘。