试题详情
简答题采用数字式超声检测仪测量的操作方法是什么?
  • (1)检测之前根据测距大小和混凝土外观质量情况,将仪器的发射电压、采样频率等参数设置在某一档并保持不变。换能器与混凝土测试表面应始终保持良好的耦合状态。
    (2)声学参数自动测读:停止采样后即可自动读取声时、波幅、主频道。当声时自动测读光标所对应的位置与首波前沿基线弯曲的起始点有差异或者波幅自动测读光标所对应的位置与首波峰顶(或谷底)有差异时,应重新采样或改为手动游标读数。
    (3)声学参数手动测量:先将仪器设置为手动判读状态,停止采样后调节手动声时游标至首波前沿基线弯曲的起始位置,同时调节幅度游标使其与首波峰顶(或谷底)相切,读取声时和波幅值;再将声时光标分别调至首波及其相邻波的波谷(或波峰),读取声时差值Δt(μs),取1000/Δt即为首波的主频(kHz)。数字式仪器声时、波幅的手动测量使用手动游标读数,主频的手动测量是通过游标读取相邻波峰(或波谷)的时间值,即为超声波在此瞬时的周期T,周期的倒数即为主频。
    (4)在缺陷检测过程中,将完整混凝土的超声接收波形与缺陷部位的波形按已设定的采样记录长度存入计算机硬盘(或软盘),以便在数据分析或提交检测报告时为缺陷判断提供辅助信息。