试题详情
- 简答题发生哪些情况应立即停止变压器运行,并投入备用变?
-
1)变压器内部音响很大,很不均匀,有爆炸声。
2)在正常冷却条件和负荷情况下,变压器温度不断上升,超过允许值。
3)防爆管喷油。
4)漏油致使油面降低到看不见,并且轻瓦斯动作发信号。
5)套管严重破损,放电现象或端头熔化。
6)变压器着火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述厂用工作、备用电源切换时的注意事项。
- 油开关渗油且不见油位如何处理?
- 电流互感器与电压互感器二次可以互相连接。
- 对断路器等设备进行检修时,“禁止合闸,有
- 使用摇表测量高压设备绝缘的安全注意事项是
- 控制开关
- 同步发电机的转子铁芯必须是用硅钢片叠成的
- 什么叫集肤效应?
- 造成电动机运行中轴承温度高的原因有哪些?
- 少油断路器内的油只起()作用。
- 两个直流母线并列,应符合下列条件:()、
- 为什么变压器原边电流是由副边决定的?
- 电力线有什么性质?
- 工作许可人在办理电气高压试验工作票应注意
- CSL166型微机线路保护如何改定值区?
- 同步发电机失磁时,功率因数表指示在进相。
- 带电断、接耦合电容时应注意哪些问题?
- 熔丝是否到达其额定电流时即熔断?
- 耐压试验有哪些种类?
- 变压器油温的规定:当环境温度为40°C时