- 简答题WKLF励磁装置的维护内容有哪些?
- (1)当装置退出运行时,应将KK打至零位。
(2)进行盘内工作时,应首先将空气开关分断,交直流电源断开,工作前应整体清扫(现场班配合)。
(3)装置内部各压接部分应予紧固。包括600端子排、300、400背板、脉冲放大板、500继电器单元、表头接线柱、主回路压接面。此工作每年应进行至少两次。
(4)观察各接触面腐蚀情况。600端子及励磁电流回路(分流器-励磁电流表)应均镀锡。
(5)拔出交直流电源板,板上应清除灰尘并观察各元件有无变色损坏(保险、250V电容、斩波管为重点),插针无变色及偏斜。背面固定螺栓应紧固。板子在插回时,插入深度足够。
(6)前置变换板各跳线位置焊接牢固,放大器模块与底座接触牢固,插针无偏斜。
(7)300单元及显示单元各板子前后插针无腐蚀、偏斜现象,牛头插座无损坏。板子上集成块与底座接触良好,无积灰,元件无受力、歪斜。
(8)500单元继电器插接良好。交直流监视继电器无过热变形。
(9)励磁电流、励磁电压、定子电流三表指针在零位。
(10)面板各按钮、转换开关触点接触电阻应尽量小。
(11)快熔跟随器微动开关能正常动作,引线间无积灰及水渍现象。
(12)空气开关应开盖检查,观察触头压接力及双金属片是否有开焊现象(每年至少一次)。
(13)以上所有工作完成后,顺序合上空气开关,交、直流电源,更换/复归打复归位,显示面板无异常指示。
(14)进入读写器,观察各配置参数无异常变动,无故障代码读出。
(15)在投励调试前,检查电刷滑环均正常,主机无电气工作,在电刷处挂“有电危险”标示牌。
(16)KK打至调试位,励磁工作灯亮,手动投励,励磁电压1.2倍强励再返回,励磁电流上升至90%额定励磁电流。数码管上排指示090,下排指示075~080(冷态)。手动减磁至035,励磁电流平滑下降,无抖动,灭磁电阻无异常音响,励磁电压无抖动。增磁至060左右,手动按起动检测按钮,励磁电压回零,松开按钮,励磁电压返回正常值,励磁电流无变化,此时灭磁电阻有音响发出。
(17)用示波器观察直流输出波形,正常无缺波现象(每年至少两次)。
(18)手动切换、停主机侧电源(空投时禁止做),励磁电压、励磁电流无抖动现象。
(19)上述无异常时,可手动灭磁,KK打至零位。
(20)上述投励过程不宜过长,控制在3~5分钟以内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看