简答题掘进巷道局扇掉电后,恢复通风、送电时,应采取哪些措施?
  • 使用局部通风机进行通风的掘进工作面,不准停风,如因临时停电或其他原因,局部通风机停止运转,风电闭锁装置立即切断局部通风机供风巷道内的一切电气设备的电源,人员撤至全负压风流中,独头巷道口设置栅栏,揭示警标,严禁人员入内。
    恢复通风前,必须首先检查瓦斯,只有局扇及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时,停风区域中的瓦斯浓度不超过1.0%,CO2浓度不超过1.5%时,方可人工开启局扇,恢复正常通风。
    停风区域内瓦斯浓度超过1.0%或CO2浓度超过1.5%,最高瓦斯浓度和CO2浓度不超过3.0%时,必须采取安全措施控制风流排放瓦斯。
    停风区域内瓦斯浓度或CO2浓度超过3.0%时,必须制定安全排放瓦斯措施,报矿技术负责人批准。