试题详情
简答题 如图所示,已知k1点最大三相短路电流为1300A(折合到110kV侧),k2点的最大接地短路电流Ikg为2400A,最小接地短路电流为2000A,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段1200A,0sⅡ段330A,0.5s计算3号断路器零序电流保护Ⅲ段的一次动作电流值,及动作时间。(取可靠系数Krel=1.3,配合系数Kco=1.1)。(结果保留两位小数)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题