试题详情
- 简答题试述超高压大容量变压器现场安装作业的安全技术管理主要有哪些?
-
超高压大容量变压器现场安装作业复杂,需要时间较长,必须根据每台变压器的具体情况及现场不同作业条件,制定切实可行的技术管理措施,一般有以下几个方面:
(1)防止绝缘物受潮。大型变压器一般充氮运输,因此,在油置换前应按充氮压力管理措施进行管理。要经常检查充入氮气的压力是否正常,检查箱体外观有无异常。为减少器身绝缘物暴露在大气中吸潮,组装前必须浸一次油,浸油后静置12h以上,方可再用干燥空气置换油,然后进行组装作业。组装时,器身绝缘部分暴露在空气中的时间不应超过规定:空气相对湿度<75%时,为16h。有条件时,变压器油箱内可充入相对湿度<20%的干燥空气,并降低作业环境的相对湿度,以防受潮。
(2)防止箱壳内混入杂物。严禁穿有金属扣、拉链工作服的人员进入箱内作业。工作服可用不起毛并能防止带电的合成纤维防尘服,工作服口袋不允许装有金属性物品。必须带入油箱中的物件应经过检查、登记并用带子系在身上。
(3)绝缘油的管理。贮藏绝缘油的油箱要干净,不能进入雨水和漏油。现场安装完毕后,要注入含水量小于15×10-6(体积比)的脱气绝缘油,进行充分脱气,循环过滤,除去微小尘埃、油中水分和溶解气体。为避免残留气泡,在施加技术标准规定的电压前,最低静置时间:500kV电压级为72h以上,220kV电压级为48h以上,110kV电压级为24h以上。
(4)防止过大的冲击。变压器在运输和安装过程中要防止过大的冲击。
(5)安装试验。变压器在安装作业完毕,以及投入运行后,要做油中气体分析。对500kV电压级的变压器要做局部放电试验,其标准可按合同执行。对110~220kV电压等级的变压器, 如有必要,也可进行局部放电试验,其标准可与厂家商定。
(6)安全措施。对高空摔跌、壳内作业、起重搬运等作业要采取可靠的安全措施,确保人身及设备安全。