试题详情
- 简答题某台电力变压器需进行72kV的工频耐压试验,tgδ试验时测得其等值电容Cx=4200pF。现有数台容量不同的100/0.4(kV)工频试验变压器,应选择一台额定容量多少的试验变压器才能满足试验的要求?
-
被试品的电容电流Ic=ωcU=0.095(A)≈0.1(A)
则变压器的额定电流应不小于0.1(A)
因此变压器的容量应不小于S=100×0.1=10(kVA)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 过渡电阻对距离继电器工作的影响()
- 不属于变压器异常工作的情况是()
- 计算机监控系统所指“四遥”功能指:遥测、
- 在大接地电流系统中,两相短路对系统的危害
- 同步发电机并列时脉动电压周期为20S,则
- 为了保护电压互感器,二次线圈和开口三角的
- 为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动
- 绝缘棒的试验周期为()个月;绝缘靴的试验
- 西林电桥属于交流平衡电桥,测试时可以通过
- 发电机负序电流如何对发电机产生危害?
- 某电厂的一台125MW发电机经过150M
- 在中性点不直接接地的系统中,发生单相接地
- 双绕组变压器的分接开关一般都装置在高压侧
- 电力系统对继电器保护的基本要求是()。
- 变压器空载损耗试验结果主要反映的是变压器
- 变压器短路试验求取变压器短路阻抗的方法。
- 某110KV线路距离Ⅰ段整定值Zact=
- 为防止电流互感器二次侧短路,应在其二次侧
- 三相感应电机转速为n,定子旋转磁场的转速
- 变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度