试题详情
简答题 污水我车间共有上海熊猫机械有限公司生产的150DPWQ140-40型37kW潜水潜污泵4台,额定扬程40m,流量140m3/h,转速1450r/Min,额定电流69.8A,泵效率76%。该泵机泵同轴,效率高,结构紧凑,过流性能优越,采用水套式循环冷却和双导轨自动安装系统,安装维修极为方便。最大介质温度40℃,PH值5—9,可通过最大固体颗粒直径100mm,最大潜水深度10m。试从操作维护方面分析其运行可靠性?
  • 1)具有漏水检测报警器和绕组温度热敏元件双重保护,当潜水泵机械密封损坏,油室进水、电机内进水进油时,漏水保护器动作;而当电机单相运行或过载等致使绕组发热时,绕组温度开关动作断开(正常情况下为常闭串联),切断电源或通过中间继器发出故障信号,保障了潜水泵的安全可靠运行。
    2)为确保潜水泵的安全可靠运行,在液位计下限水位以下再设置了一个保护用浮球低水位,采用浮球与数字液位计双重保护,并将浮球开关信号与液位模拟信号引入PLC,操作人员可在现场仪表或通过电脑液位设定画面直接对上下限液位进行设定,使系统在现场电气自动及远程计控均可根据所设定的上下限水位直接控制水泵的启停。一旦液位计出现故障,系统仍可通过浮球强制停机,确保了系统的安全可靠运行。
    3)在计算机控制系统中,PLC除了采集漏水、超温报警等常规信号外,还利用AI模块采集了潜水泵电流信号。
    ①当潜水泵启动时利用延时将启动电流屏蔽,若启动1Min后的电流持续10S超过约正常电流的1.15倍或其电流瞬时值大于正常电流的1.25倍时,计控直接输出停机;
    ②当其电流降至约正常电流的80%时,计控直接输出停机;
    ③利用延时器,对开机的输出命令进行计时,使开机输出命令需在上次开机输出发出10Min且停机3Min后方为有效,有效地避免了操作人员的误操作,确保了每小时开机次数不超过6次的要求。