简答题Z6脱硫FGD保护动作条件是什么?
  • 1、FGD入口原烟气温度>160℃(三取二)延时10分钟或大于180℃(三取二)延时5秒;
    2、四台吸收塔循环泵均停运,延时10秒;
    3、锅炉MFT,延时5秒;
    4、增压风机运行120秒后FGD入口烟气挡板未开,延时2秒;
    5、增压风机运行120秒后FGD出口烟气挡板未开,延时2秒;
    6、增压风机运行120秒后增压风机静叶开度小于5%,延时30秒
    7、吸收塔脉冲悬浮泵两台均停运,延时60分钟;
    8、FGD正常运行时,原烟气挡板门未开或净烟气挡板门未打开,延时2秒;
    9、系统失电(两变压器高压进线均跳闸);
    10、增压风机停运,延时2秒。