- 简答题按照《电子式互感器现场校验规范》的规定,简述电子式互感器合并单元输出数据时间间隔抖动的测试方法?
- 由电子式互感器校验设备接入合并单元输出数据,测试相邻报文之间的时间间隔来计算出合并单元数据输出的时间间隔抖动。电子式互感器合并单元输出数据时间间隔抖动应不大于10μs。