简答题常规停电预防性试验有哪些不足?
  • 多年来,常规停电预防性试验对保证电力设备安全运行起到了积极的作用。但是随着电力设备的大容量化、高电压化、结构多样化及密封化,对常规停电预防性试验而言,由于所采用的方法大多是传统的简易诊断方法,因而显得不太适应,主要表现在如下几个方面:
    (1)试验时需要停电。目前,我国电力供应还比较紧张,即使是计划性停电,也会给生产带来一定的影响。在某些情况下,当由于系统运行的要求设备无法停运时,往往造成漏试或超周期试验,这就难以及时诊断出绝缘缺陷。另外,停电后设备温度降低,测试结果有时不能反映真实情况。
    (2)试验时间集中、工作量大。我国的绝缘预防性试验往往集中在春季,由于要在很短的时间(通常为3个月左右)内,对数百甚至数千台设备进行试验,一则劳动强度大,二则难以对每台设备都进行十分仔细的诊断,对可疑的数据未能及时进行反复研究和综合判断,以致酿成事故。
    (3)试验电压低、诊断的有效性值得研究。现行的变电设备中有很大部分的运行相电压为110/3~500/3kV,而传统的诊断方法的试验电压一般在10kV及以下,即试验电压远低于工作电压。由于试验电压低,不易发现缺陷,所以曾多次发生预防性试验合格后的设备烧坏或爆炸情况。