试题详情
- 简答题分析说明超声波定位方法确定局部放电点位置的原理。
-
变压器内部某处发生放电时,不但在变压器各引出端产生高频脉冲电信号,同时会产生超声波。超声波在变压器内以球面波的方式向四周传播,只要在变压器外壳上安装高灵敏度超声传感器,就能将超声波信号转换成电信号予以显示和测量。
如果用仪器同时测量局部放电的脉冲电流信号和超声波信号并以电脉冲为触发信号,就可以得到超声波从放电源至各个传感器的传播时间,再根据超声波在油、油纸、油浸纸板及钢板等媒质中的传播速度和方向,就可以测定放电源的空间位置。这是超声波定位法的基本原理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看