试题详情
- 简答题分析说明为什么外施耐压试验时标准规定应直接测量加在试品上的电压,而不是测量试验变压器输入端的电压换算出试品上的电压?
- 外施耐压试验时,试验回路内流过的电流呈容性,容性电流流过高压试验变压器绕组时,在试验变压器绕组内产生电压降与感应电势接近同相位,使负载下的输出电压高于空载电压。这时按试验变压器输入电压与空载时电压比计算出的高压输出电压低于负载下的输出电压,如果按计算值施加电压,将会使作用到试品的电压高于规定的耐压值,这样是很危险的。因此必须直接测量试品上的电压。