试题详情
- 简答题本*站整流屏出现故障后怎样处理?
- 共有三组硅整流屏。正常运行时整流器屏对第一组蓄电池浮充电,硅整流屏对第二组蓄电池浮充电,硅整流屏备用。如硅整流屏出现故障,为了对第一组蓄电池进行浮充电,此时需要将备用硅整流投入,其处理如下:汇报调度,分局有关部门及站负责人。断开硅整流屏的交、直流开关(Q1、Q2),将对第一组或第二组蓄电池充电的闸刀Q4打至断开位置,停用监控开关。将直流屏整流器开关打至断开位置。将备用整流屏的第一组或第二组充电的闸刀Q4)打至第一组充电位置,合上Q1开关,再合上Q2开关,整流器投入运行,等5秒钟后将“输出调节“的电位器调到适当的位置(浮充电压值),延后投入监控开关,进行监视做好记录,待分局派专业人员处理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对变电站集中通风系统的备用风机与工作风机
- 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握
- 变压器励磁涌流具有以下()特点。
- 事故预防对策遵循的原则?
- 变电站正值班员的职责是什么?
- 有些单位和个人对事故隐患或者安全生产违法
- 在电容器的两端加上直流电时()
- 国家工作人员和社会保险基金经办机构的工作
- 整流
- 变压器装设电流速断保护的一般原则是什么?
- 两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套
- 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时
- 电容器发生下列()情况时应立即退出运行。
- 电压互感器的二次()大小影响它的比差和角
- 开关合闸失灵,电气回路方式可能有哪些故障
- 线路纵差动保护是按比较被保护线路首端和末
- 提高功率因数可使()损失大大下降。
- 在3/2接线系统中,500kV线路停电时
- 变压器油位和渗漏有关。
- 我们把提供电能的装置叫做()。