- 简答题主变保护动作,使全站失压,如何处理?
-
1)检查主变保护动作是否是由于区外穿越性故障引起保护误动,如果是,应先隔离区外故障后,迅速恢复主变送电。
2)检查主变保护是否是由于主变中、低压侧母线或线路故障引起主变后备保护动作,如果是,应隔离故障间隔设备,然后恢复主变运行。
3)如果是主变本身主保护动作,在确认三侧开关确已跳闸的情况下,复归三侧开关KK把手,加强监视主变负荷,防止其过载。并将以上情况记录汇报调度及分局领导和有关部门。 关注下方微信公众号,在线模考后查看