试题详情
- 简答题三相星形接线的相间短路保护电流回路,其二次负载测量值AB相为2Ω,BC相为1.8Ω,CA相为1.6Ω,求A、B、C各相的阻抗是多少?
 
- 
	ZAφ===0.9(Ω)
ZBφ===1.1(Ω)
ZCφ===0.7(Ω) 关注下方微信公众号,在线模考后查看