- 简答题智能建筑共用天线电视系统对防雷与接地有何要求?
-
(1)电缆进入建筑物,应符合下列要求:
①架空电缆直接引入时,在入户处加装避雷器。避雷器应呆靠接地,并将电缆金属外护套及自承钢索接到电气设备的接地装置上。
②进入建筑物的架空金属管道,在入户处与接地装置相连。
③电缆直接埋地引入时,在入户端将电缆金属外皮与接地装置相接。
(2)天线竖杆(架)、避雷针、天线振子的零电位,在电气上应可靠地连成一体,并与其承载建筑物的防雷设施纳入同一系统,实行共地连接。仅当建筑物无接地网络可利用时,才设置专用的接地极。从竖杆至接地装置的引下线应至少用两根,从不同的方位以最短的距离泄流引下。
(3)卫星电视接收室的工作接地、保护接地、防雷接地应合用一个接地系统。
(4)卫星电视接收室周边设有微波塔和电视接收天线竖杆时,应设独立避雷针或在大型开线的反射体顶端或抛物面边沿制高点设避雷针。
(5)卫星电视接收天线的主基座,应引两根接地线在不同方向与建筑物防雷接地网做焊接连接,当建筑物无专用的防雷接地网可利用时,需设置专用接地装置。
(6)接地电阻:有线电视系统、卫星电视系统当为单独的接地系统时,接地电阻应为4Ω,当与建筑物的防雷共用一组接地装置(即联合接地)时,接地电阻不应大于1Ω。
(7)建筑物内CATV系统的同轴电缆金属外护套、金属穿管、设置(或器件)的外露可导电部分均应相连并接地。
(8)沿天线竖杆(架)引下的同轴电缆,应采用双屏蔽电缆或单屏缆电缆穿金属管敷设。双屏蔽电缆的外层或金属管应与竖杆(或防雷引下线)和建筑物的避雷带有良好的电气连接。
(9)若天线放大器设置在竖杆上,并采用专用电源线供电,则电源线必须穿金属管敷设,其金属管应与竖杆(架)有良好的电气连接。
(10)进入前端的天线馈线、电源线、传输干线和传输干线放大器用电源线,当为架空引入时,应加装避雷器,避雷器应可靠接地。
(11)不得在两建筑物屋顶之间跨设同轴电缆,当在防雷保护区跨设时,电缆的吊线应接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看