简答题引起电容器组过负荷的原因有哪些?如何解决?
  • 并联电容器组投入运行后,如发现严重过负荷或过电流现象,应进行具体分析,找出产生过负荷或过电流的原因。一般引起电容器组过负荷或过电流的原因主要有以下几个方面:
    1)实际运行电压高于电容器组的额定电压。2)谐波电压所引起的过电流。3)电容器电容量的正偏差。针对以上不同原因,所应采取解决的办法为:1)若安装地点运行电压过高,且变压器在用电高峰时段输出负荷功率因数高于原能源部1989年发布的《电力系统电压和无功电力技术导则》(试行)规定的电力用户功率因数标准时,说明此地不需补偿,应将电容器组移装于其他地点。
    2)若安装地点运行电压过高,且负荷相当分散,变压器输出负荷功率因数较低,则应采取措施降低连接电容器组的母线电压,如调整变电站主变压器的分接头等。如果由于电压波动幅值较大,可装设按电压自动投切电容器组的装置;如果因受配电线末端电压限制,无法降低变电站母线电压时,只好将电容器组移装于其他地点,并在无功负荷较大的配电线末端进行无功补偿。
    3)若安装地点运行电压并不高,但过电流又很严重,则应考虑波形畸变问题,首先应对附近用户的负荷性质进行了解,用谐波分析仪测定其谐波成分和比例,找出谐波的来源,然后根据实际情况要求用户采取措施,以降低高次谐波分量。
    4)当电网中有无法消除的谐波源影响电容器安全运行时,可改变补偿容量,使参数偏离谐振区。也可在电容器回路中串联一组电抗器,其感抗值的选择应该在可能产生任何谐振下均使电容器回路的总电抗对谐波为感抗而不是容抗,从而从根本上消除谐波产生的影响。