- 简答题请解释何为发变组保护的全停、解列灭磁、解列、程序跳闸、减出力、信号?
-
全停I(II):断开发变组220kV断路器跳闸线圈I(II),发电机灭磁开关,单元变6.3kV断路器,关主汽门,启动失灵保护等。
解列灭磁:断开发变组220kV断路器跳闸线圈I(II),发电机灭磁开关,单元变6.3kV断路器,汽机甩负荷,启动失灵保护。
解列:断开发变组220kV断路器跳闸线圈I(II),单元变6.3kV断路器,汽机甩负荷,启动失灵保护。
程序跳闸:关主汽门,待确认没有蒸汽通过汽机后再动作于“停机”。确认由汽轮机进汽阀限位开关和逆功率继电器实现。
减出力:将汽轮机出力减至预定值。
信号:发出声、光信号,并向DCS发送信号用于事故记录 关注下方微信公众号,在线模考后查看