试题详情
- 简答题电气设备检修完毕之后,在送电前应进行哪些工作?送电时要注意哪些事项?
-
电气设备检修完毕之后,不可立即接通电源。在送电前必须进行以下工作:
(1)仔细检查现场所使用的工具、杂物等是否遗落在设备上和设备周围,标示牌是否取下。
(2)拆除携带型接地线(临时接地线)、检修时所设的临时遮栏和护罩等。
(3)拆除开关或刀闸操作手柄上的锁,检查开关或刀闸是否处于断开位置,关上固定遮栏的门并上锁。
(4)所检修的设备,其接线是否正确;检修中暂时拆除的导线或等是否恢复。
(5)接地(接零)保护线是否接好;导线接头的绝缘是否包缠好。
(6)导线端头与设备零件或外壳是否相碰;连接的压紧螺丝是否紧固。
(7)所检修的设备安置是否稳妥牢固;设备上的污泥是否清除。
(8)办理安全工作票终结手续。只有完成上述工作之后,确认无差错,待工作人员离开设备,才可送电。
送电时应注意以下事项:
(1)做好万一发生故障的准备,即手握电源开关,合上开关后观察设备有无异常现象(如冒烟、异常声响、火花、电弧等),是否闻到焦味。
(2)一旦出现异常情况,应立即拉断电源,查找原因。
(3)若无异常现象,应使用试电笔测试设备外壳是否漏电(在开关开和闭合两种状态下分别进行测试)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 额定功率13KW的三相异步电动机的额定转
- 生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者
- 在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带
- BTTZ电缆的特性等?优点及缺点有什么?
- ()的变压器称为小型变压器,()之间的变
- 电器产品、燃气用具的质量必须符合()或者
- 保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理
- 职业培训包括从业前培训、转业培训、学徒培
- 当钢管与设备间接连接时,对室内干燥场所,
- 以圆钢与扁钢连接作为接地体应采用搭接焊,
- 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑
- 继电保护装置出现“三误”时指()、()、
- 电气设备检修完毕之后,在送电前应进行哪些
- 在变电室内,高压、低压配电设备及母线的(
- 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊
- 电力生产的“三制”是()、()、()。
- 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于()
- 吊链灯具的灯线不应受(),灯线应与吊链编
- 任何人发现火灾时,都应当()。严禁()。
- 当变压器的铜损耗等于()时,变压器的效率