试题详情
- 简答题在直接接地的低压配电系统中,零线经常出现带电现象的原因是什么?
-
在低压配电系统中,零线带电现象一般较为普遍,其原因有以下几种:
(1)线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作。
(2)线路上有一相接地,而系统中的总保护装置未动作。
(3)零线断开,断开处后面的电气设备漏电,或者接有单相负荷。
(4)在接零保护系统(TN-C系统)中,个别采取保护接地的设备漏电或碰壳。
(5)在采取接零保护的系统中,有个别单相设备采用一相一弛(不用工作零线)方式,使零线带电。
(6)系统中有些电气设备的绝缘电阻损坏,因而爬电。
(7)系统接地不良,接地电阻较大,三相负荷严重不平衡。
(8)采用二线一地运行方式时,如果接地体靠近低压工作接地或重复接地,零线也往往带电。
(9)磁场感应或静电感应使零线带电。
(10)由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看