试题详情
简答题PT故障一般是由什么引起的?如何处理?
  • PT故障一般是由PT三相不平衡引起的。
    当故障发生在当前运行通道时,调节器会自动切换到备用通道运行。
    处理方法:首先检查调节柜对外接线端子排上输入的1PT(A通道)的三相电压是否平衡,若不平衡则故障出在励磁柜外,这时应检查1PT的高压侧保险是否完好或各接线端子上的接线是否接触良好,没有松动;
    若三相电压平衡则说明故障在励磁柜内,这时应检查1PT信号的内部接线是否接触良好,或检查采集1PT信号的模拟量测量模块是否损坏。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题