- 多项选择题 2005年8月6日上午9:00左右,某车间值班长接调度通知,根据生产需要当班倒开902(6#C.02机)。值班长接令后立刻通知当班电工张某某、王某某做6#C.02机保护传动试验,准备中午倒开6#C.02机机。两名电工于9:40分左右做完实验后,两人并未对6#C.02机开关的状态进行检查,未将902D.L断开,为事故埋下了隐患。 中午12:00左右,值班长通知刘某某、罗某某给902(6#C.02机)送电。操作时,两人未严格执行电气作业标准规定,没有认真检查开关状态,操作中也未按操作票的要求进行操作,在开关闭合的状态下将开关小车推入工作位置,造成带负荷送电的严重误操作事故。 事故造成902高压柜发生爆盘,开关严重损坏,九配I段母线失压。 请分析事故原因为()
A、午班接班人员接班过程中没有对照交班记录现场认真确认。
B、操作人员在送电前未对开关的状态进行细致、认真确认就开始操作,未严格执行操作票制度。
C、开关的“五防”机构失灵。
D、监护人员未做到正确、细致的监护。
E、以上均可。
- A,B,D