试题详情
- 简答题试述什么叫燃烧调节系统的单交叉控制,双交叉控制?
-
燃烧自动调节系统包括热负荷、送风、引风三个调节回路。其中,燃料量和送风量的比例是影响燃烧经济性的主要因素。为了防止不完全燃烧,保证动态过程中风量始终有一定裕量,就需要采用单交叉控制(或称选择性控制),以实现加负荷时先加风后加煤,减负荷时先减煤后减风。
单交叉控制只有风对煤的限制,没有煤对风的限制,即可以保证风量始终有一定富裕量,但不能排除风量过大可能造成的热损失。为此可采用双交叉控制,即在风量调节回路中再增加一个小值选择器,煤量回路中再增加一个大值选择器及必要的运算组件,以实现加负荷时先加风后加煤,减负荷时先减煤后减风,保证一定的空气裕量,同时又防止风量过大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 画出炉磨煤机液压油泵电机启动回路电气原理
- 反馈调节的调节器动作总是和扰动同步开始,
- 给水自动调节系统中给水阀的开度是调节变量
- 输出信号和输入信号有完全相同形式的环节是
- 动圈表采用毫伏计的形式,极易将很小的直流
- 过热蒸汽温度调节的任务是什么?
- 电动执行机构伺服放大器的输出信号是()
- 锅炉安全门是锅炉主蒸汽压力高保护的重要装
- 用铂铑10一铂热电偶测量某加热炉温度t,
- 一块仪表的电源线和信号线应和用一根。
- 线性电阻的大小与电压、电流的大小无关
- LVDT(差动变压器)式位置变送器可送出
- 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于(
- 在钳工台上使用照明灯具时,电压不得超过(
- 在单、三冲量的给水全程控制系统中,在单冲
- 对屏蔽导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪
- 电动执行机构有哪几种?
- 对象的飞升速度ε指的是什么?
- 锅炉MFT条件一般有哪些?
- 什么是无扰动切换?