试题详情
简答题试述发电机零起升压的步骤。
  • 第一步:检查发变组开关、电抗器低压侧开关、主变高压侧刀闸均已断开,其他设备均改为热备用状态。
    第二步:当汽轮机发电机转速达3000r/min时,将励磁方式选择开关QK3切至“手动”,投入DVR自动电压调节器励磁系统运行,操作励磁开关,逐步升高电压,每升高1000V停留1-2分钟,观察有无异常现象(派人到发电机及零米小室、电抗器处仔细观察,人员保持安全距离)。发电机定子电流为零,定子电压,转子电压,电流,电抗器电压指示均正常,开口三角零序电压应无指示,继续升高发电机电压至105%Ue(6.6KV)停留5-15分钟,如无异常情况,说明没有故障。在试验的全过程中,着重检查发电机,母线,主变压器,电抗器,瓷瓶及有关设备有无焦味,冒烟及放电现象和异常声响等,升压时如发现异常情况,应立即停机。发电机,变压器组误跳闸。如果查明发电机由于误操作,保护出口中间继电器误动作,开关机构有问题,以及危机保安器动作而跳闸时,应查明原因加以消除,待值长命令后,立即将发变组得新并入电网。