试题详情
- 简答题在控制台如何判断四线制道岔扳不动的故障范围?
- 把道岔扳至有表示的位置,单操道岔观其表示灯及电流表指针,如表示灯不灭灯,则说明1DQJ未励磁;如表示灯灭后又亮,则说明2DQJ未转极。如表示灯灭灯,则先检查动作熔断器是否完好,再用电表在分线架测量,.如测X4和X1,(X2)端子电阻约25~30Ω,则故障在室内动作电路。如测得的电阻大于30Ω,则故障在室外。