试题详情
简答题简述600MW发电机非同期并列的处理。
  • (1)发电机失步保护跳闸时,按停机处理。
    (2)若发电机无显著声响和振动,各参数指示振荡幅度逐渐衰减,可以不停机,但应汇同检修人员查明非同期并列的原因,并对发变组进行检查。
    (3)若发电机产生很大的冲击和强烈的振动,显示摆动剧烈且不衰减,则应立即解列停机。
    (4)未加励磁的发电机发生误并列时,应立即解列。
    (5)发电机发生非同期解列停机后,应汇同检修人员查明非同期并列的原因,并要求检修人员对发变组进行详细检查,测量发电机转子交流阻抗。
    (6)再次启动前,必须检查发变组无异常或消除缺陷并确认无问题后,经生产副厂长或总工批准方可重新并列,重新并列前必须使发电机零起升压,检查并确认无异常情况。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题