试题详情
简答题简述600MW发电机非全相运行后,当保护拒动时的处理原则。
  • (1)手动拉开发变组出口断路器一次。若断不开,应立即降低有功负荷、并将AVR由自动切换到手动后迅速调节励磁电流接近空载额定值以降低无功负荷,使发电机定子电流的不平衡电流降至最小(有功为零,无功近于零),此时汽机不应停机,灭磁开关不应断开,并保持发电机转速为额定值。
    (2)此时,由于某种原因导致主汽门关闭,造成转速下降,应请示值长,要求立即拉开非全相运行开关的相邻开关以隔离故障开关。
    (3)严密监视发电机定子电流,并根据电流指示相应调节励磁,使三相定子电流均接近于零。
    (4)请示值长,就地手动拉开发变组出口断路器一次。
    (5)若就地手动仍断不开时,应采取措施尽快排除或隔离故障,若故障一时无法排除,应请示值长,汇报调度,要求倒母线并拉开非全相运行开关的相邻开关以隔离故障开关。
    (6)断开灭磁开关,汽机打闸。
    (7)若保护未动作或其它原因,非全相运行超过发电机负序电流允许水平,再次启动前,必须全面进行检查无问题后,经生长副厂长或总工批准方可并列。
    (8)如非全相保护动作跳闸,应迅速进行全面检查,判明故障性质,通知检修处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题