试题详情
- 简答题如何预防变压器铁芯多点接地和短路故障?
-
可采取的措施有:
(1)在吊芯检修时,应测试绝缘电阻,如有多点接地,应查清原因并消除。
(2)安装时,检查钟罩顶部与铁芯上夹件间的间隙,如有碰触及时消除。
(3)运输时,固定变压器铁芯的连接件,应在安装时将其脱开。
(4)穿芯螺栓绝缘应良好,检查铁芯穿心螺杆绝缘套外两端的金属座套,防止座套过长,触及铁芯造成短路。
(5)绕组压钉螺栓应紧固,防止螺帽和座套松动而掉下造成铁芯短路。铁芯及铁轭静电屏导线应紧固完好,防止出现悬浮放电。
(6)铁芯和夹件通过小套管引出接地的变压器,应将接地线引至适当位置,以便在运行中监视接地线中是否有环流。当有环流而又无法及时消除时,可采取临时措施,即在接地回路中串人电阻限流,电流一般控制在300mA以下。 关注下方微信公众号,在线模考后查看