试题详情
简答题徐桃2615(或2616)线路停,系统继电保护和运行方式有何要求?
  • 徐桃2615(或2616)线路停时,要求:
    1.桃园变220kV母线分排运行(220kV母联2610开关热备用);允许诧城电厂、大屯电厂(至少各一台机)分别经桃园变220kV不同母线并入系统运行,并要求在彭桃4689线、徐桃2616(或2615)线故障时,其电源110kV联络线电厂侧后备保护有足够灵敏度。桃园变220kV母差必须启用。
    2.彭桃4689线经桃园变220kV正母线(或付母线)馈供桃园、赵山各一台主变。①彭城电厂彭桃4689线按馈线保护执行。彭城电厂#4689方向零序有灵敏度段改为0.6秒。②彭桃4689线路两侧三相一次重合闸停用。
    3.徐桃2616(或2615)线经桃园变220kV付母线(或正母线)馈供桃园、赵山各一台主变及阎集变。要求徐桃2616(或2615)线运行线路高频投。
    4.若彭城电厂#4689线再由任庄#4683(或#4684)线馈供,此时①任庄侧#4683(或#4684):相间距离Ⅰ段由2.3欧改为4.77欧,方向零序全线有灵敏度段时间改为1.1秒,同时线路两侧保护按馈线保护执行。
    ②由于任庄侧#4683(或#4684)馈线保护伸过彭城电厂220kV母线,彭城电厂侧#4689馈线保护伸过桃园变220kV母线,所以彭城电厂启动变、桃园、赵山变供电可靠性下降,请彭城电厂、徐州调度做好事故预想,并制定防范措施。