试题详情
- 简答题压器油温正常运行中的规定是什么?
-
(1)运行中变压器的电压允许在额定值的±5%范围内变动,其输出容量不变,最高运行电压一般不应超过该运行分接额定电压的105%。
(2)主变上层油温报警温度85℃,跳闸温度95℃;冷却装置线圈自启动温度70℃,冷却装置自停止上层油温度48℃;主变高低压侧绕组报警温度103℃,跳闸温度113℃。
(3)高厂变上层油温报警温度98℃,跳闸温度100℃;冷却装置自启动温度60℃,冷却装置自停止温度48℃;高厂变高压侧绕组报警温度98℃,跳闸温度108℃。
(4)启备变上层油温报警温度87℃,跳闸温度97℃;冷却装置自启动温度62℃,冷却装置自停止温度51℃;启备变高压侧绕组报警温度100℃,跳闸温度110℃。 关注下方微信公众号,在线模考后查看