简答题哪些工作应先将重瓦斯保护由“跳闸”改接为“信号”。工作完毕,变压器内空气排尽后,方可重新将重瓦斯保护投入“跳闸”?
  • (1)变压器进行加油、滤油时。
    (2)呼吸器更换硅胶或进行畅通工作。
    (3)在瓦斯继电器及其二次回路上工作时。
    (4)开、关瓦斯继电器连通管上的阀门时。
    (5)在变压器所有部位打开放气、放油、进油阀门和塞子时(取油样和瓦斯继电器上部放气除外)。
    (6)油枕抽真空或油枕胶囊充放氮气时。
    (7)变压器注油、滤油、更换硅胶,处理呼吸器工作完毕后及检修或更换的冷油器、油泵投运后,必须经两小时试运,检查瓦斯继电器内确无气体后,方可将重瓦斯由“信号”改投为“跳闸”。