试题详情
- 简答题变压器测绝缘时有何规定?
-
(1)绝缘电阻的测量规定:6kV以上者用2500V摇表测量,500V及以下者用500V摇表测量,测量各线圈对外壳的绝缘电阻值,不应低于初始值的50%,吸收比:R60″/R15″≥1.3即为合格。
(2)备用超过一个月的变压器投运前应测量其绝缘电阻值。
(3)有明显受潮时,应及时测量绝缘电阻值。
(4)大修后变压器绝缘电阻值由检修测量提供。 关注下方微信公众号,在线模考后查看