试题详情
- 简答题试述带负荷检查电能表接线正确与否的步骤?
-
其步骤如下:
(1)用电压表测量相、线电压是否正确,用电流表测量各相电流值。
(2)用相序表测量电压是否为正相序。
(3)用相位表或功率表或其他仪器测量各相电流的相位角。
(4)根据测得数据在六角图上画出各电流、电压的向量图。
(5)根据实际负荷的潮流和性质,分析各相电流是否应处在六角图上的区间,从而判断电能表接线是否正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看