- 简答题 在电场干扰下测量电力设备绝缘的tgδ,其干扰电流是怎样形成的?
-
测量回路。若把被试设备以外的所有测量线路都屏蔽起来,这时从外部通过被试设备在测量线路中流过的所有电流之和称为干扰电流。因此,干扰电流是沿着干扰元件与测量线路相连接的试品间的部分电容电流的总和。
干扰电流的大小及相位取决于干扰源和被试设备之间的耦合电容,以及取决于干扰源上电压的高低和相位。干扰电流的数值可利用QS1型西林电桥进行测量。
干扰电流实际上在大多数情况下是由一个最靠近被试设备的干扰元件(例如一带电母线或邻近带电设备)所产生的,但也必须计及所有干扰元件的影响。因为总干扰电流是由各个干扰源的各自干扰电流所组成,而次要干扰元件能使通过被试设备的干扰电流有不同的数值和相位。由此可知,干扰电流是一个相量,它有大小和方向,当被试设备确定和运行方式不变的情况下,干扰电流的大小和方向即可视为不变。 关注下方微信公众号,在线模考后查看