试题详情
- 简答题什么叫比值控制系统?常用比值控制方案有哪些?并比较其优缺点。
-
凡是两个或多个参数自动维持一定比值关系的过程控制系统,统称为比值控制系统。
常用的比值控制方案
1)单闭环比值控制:从动量Q2是一个闭环随动控制系统,主动量Q1却是开环的。Q2跟随Q1的变化而改变。
该控制方案的优点是能确保Q2/Q1=K不变。同时方案结构较简单,因而在工业生产过程自动化中得到广泛应用。但该方案中Q1不受控制、易受干扰。
2)双闭环比值控制:它是由一个定值控制的主动量回路和一个跟随主动量变化的从动量随动控制回路组成。主动量控制回路能克服主动量扰动,实现其定值控制。从动量控制回路能克服作用于从动量回路中的扰动,实现随动控制。当扰动消除后,主、从动量都回复到原设定值上,其比值不变。
双闭环比值控制能实现主动量的抗扰动、定值控制,使主、从动量均比较稳定,从而使总物料量也比较平稳,这样,系统总负荷也将是稳定的。双闭环比值控制的另一优点是升降负荷比较方便,只需缓慢改变主动量控制器的给定值,这样从动量自动跟踪升降,并保持原来比值不变。不过双闭环比值控制方案所用设备较多、投资较高,而且投运比较麻烦。
2)变比值控制
单闭环比值控制和双闭环比值控制是实现两种物料流量间的定值控制,在系统运行过程中其比值系数希望(并设定)是不变的。在有些生产过程中,要求两种物料流量的比值随
第三个参数的需要而变化。为了满足上述生产工艺要求,开发了采用除法器构成的变比值控制。这实际上是一个以某种质量指标y1(常称为第三参数或主参数)为主变量,而以两个流量比为副变量的串级控制系统。当Q1、Q2出现扰动时,通过比值控制回路,保证比值一定,从而不影响或大大减小扰动对产品质量的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看