试题详情
简答题某站某开关电源系统突发多个模块同时故障,该系统模块为三相输入。经检查为模块输入部分烧毁。经调查,发现在故障发生时,该站的电容补偿屏故障,请分析可能的原因,并说明依据。
  • (1)电压超限;
    (2)电流超限;
    (3)浪涌冲击;
    (4)三相相位不平衡;
    根据现场分析,此因素可能性最高,因为补偿屏是取A相参数为依据进行三相补偿的,因此在故障情况下,存在过补偿造成电流相位角偏移过大的可能性,而开关电源对三相相位平衡是有要求的。