试题详情
简答题试述榆横一期锅炉启动系统主要部件和管道的用途
  • 主要部件和管道的用途
    分离器及其引入与引出管系统:启动期间由水冷壁出口集箱引出的两相介质由引出管引至2只汽水分离器。工质在分离器中在离心力的作用下进行汽水分离,由分离器顶部引出蒸汽,在分离器内装有脱水装置,以防止蒸汽带水进入过热器管中。炉水由2只平行工作的分离器底部引出送往立式贮水箱。
    贮水箱:
    它起到炉水的中间贮藏作用,在分离器下部的水空间及2根通往贮水箱的连接管道应包括在贮水系统的容量内,其尺寸能够保证贮水系统能贮藏启动期间在打开各水位调节阀和闭锁阀前的全部工质,以保证过热器无水进入。
    通往锅炉疏水扩容器的溢流支管及其两只高水位调节阀和闭锁阀:用于初次启动和较长期停炉后启动前用凝结水清洗给水系统和省煤器、水冷壁系统。大量清洗后的水和启动过程中的溢流水,必须通过此溢流管送往扩容器。另外,当机组启动初期,水冷壁出现汽水膨胀现象,导致分离器贮水箱中水位急剧上升,也必须打开高水位和高高水位调节阀(361A、B阀),将工质送往扩容器系统。它的容量按满足锅炉各态启动溢流要求设计。
    热备用暖管:
    其用途是当锅炉转入直流运行后有少量省煤器出口炉水至通往扩容器的管道,以使管道保持在热备用状态下。
    扩容器:
    用于承接贮水箱在高水位与高高水位时的疏水、热备用状态时的少量疏水、部分负荷运行时一旦贮水箱出现高水位时的疏水以及过热器、再热器、省煤器、水冷壁、吹灰器和排空气系统等的疏水。其容积应满足启动前冷态、温态大流量水冲洗和启动初期水冷壁出现汽水膨胀时分离器系统大流量疏水的需要。
    冷凝水箱:用于承接来自扩容器产生的冷凝水。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题