- 简答题蓄冷系统设计对供冷负荷条件的要求主要有哪些?
- (1)不能忽略附加冷负荷
①风机及风管温升的附加冷负荷;
②建筑物内的冷水泵及冷水管道的附加冷负荷;
③室外冷水管道的附加冷负荷;
(2)应考虑空调停止运行时建筑物积累的得热量;
(3)蓄冷装置的冷损失;
冰蓄冷装置的冷损失约为其容量的2~5%,水蓄冷装置约为其容量的5~10%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看