试题详情
- 简答题发电机装设有哪些电气保护装置?
- (1)、纵联差动保护(差动速断及比率差动):作为发电机相间短路的主保护。保护动作时断开主发电机出口断路器、灭磁开关停电、关导水叶、关蝶阀停水轮机,并发事故信号;
(2)、复合电压启动过电流保护:作为发电机的各种短路故障的后备保护及外部故障的后备保护,I、Ⅱ段保护动作后经I、Ⅱ段时限延时5秒跳主机出口断路器、灭磁开关停电,关导水叶水轮机停机,并发事故信号;
(3)、定子过电压保护:防止定子异常过电压,过电压定值为150V,保护动作延时0.5秒跳开发电机出口断路器、灭磁开关停电,关导水叶水轮机停机,并发事故信号;
(4)、转子一点接地保护:延时3秒动作于发信号;
(5)、转子二点接地保护:延时1秒动作于跳开发电机出口断路器、灭磁开关停电、关导水叶停水轮机,并发事故信号;
(6)、过负荷保护:防止发电机长时间过负荷运行,延时9秒动作于发信号;
(7)、非电量保护:防止机组运行中灭磁开关偷跳而使发电机失磁,当“FMK联跳发电机出口断路器”LP在投入位置时,保护动作断开主发电机出口断路器,并发事故信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看