试题详情
简答题主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?如变压器内部故障时两种保护是否都能反映出来?
  • (1)差动保护为变压器的主保护;瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护;
    (2)差动保护的保护范围为主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,
    包括:
    A.主变引出线及变压器线圈发生多相短路;
    B.单相严重的匝间短路;
    C.在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障.
    (3)瓦斯保护范围是:
    A.变压器内部多相短路;
    B.匝间短路,匝间与铁芯或外皮短路;
    C.铁芯故障(发热烧损);
    D.油面下降或漏油;
    E.分接开关接触不良或导线焊接不良.
    (4)差动保护可装在变压器,发电机,分段母线,线路上,而瓦斯保护为变压器独有的保护.
    变压器内部故障时(除不严重的匝间短路),差动和瓦斯都能反映出来,因为变压器内部故障时,油的流速和反映于一次电流的增加,有可能使两种保护启动.致于哪种保护先动,还须看故障性质来决定
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题