试题详情
- 简答题试分析一个自动调节系统为什么在运行中有时测量值与给定值不相等。
-
1.调节的积分阀关死后,调节器变为纯比例作用,在负荷变化时必将产生残余偏差,即余差;
2.调节器虽是比例积分作用,但精度没有调整好,控制点偏差超过允许值,这时,当实际的测量值与给定值并不相等时,调节器有可能误认为已经相等了;
3.显示仪表的测量值与给定值没有调整好,尽管各自都达到了精点要求,但各点误差不一致,也会使指示针不重合;
4.调节参数变化较快,而调节器比例度与积分时间均选得过大,调节作用便跟不上,被调参数变化,使测量值不等于给定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调度通知开大至腈纶厂的蒸汽阀,此时应开(
- 若塔顶空冷风机自停,则塔顶压力会()
- 通常,停主风机组是在()之后。
- 二催化取热器的催化剂由()控制。
- 旋风分离器分离烟气中的催化剂主要靠的是(
- 为什么要分析油浆中固体含量?
- 外界条件对汽油安定性的影响()。
- 高温硫腐蚀的种类及过程?
- 装置停循环水,如果无备用冷却水,主风机作
- 气体返混型式有()。
- 本装置机泵所用冷却水为()。
- 螺栓M16×70表示螺栓配的相应螺母为(
- 泵部件损坏不会造成泵盘不动车。
- 液态烃直接放火炬系统管道,液化气气化过程
- 通常可以用来判定电动机正常运行的是()。
- ()从0℃水变成0℃的冰是一个过程。
- 汽轮机长期超负荷会造成()。
- PID调节中I表示()。
- 提升管反应灵活性好的特点体现在可以使用(
- 多元气液平衡常用的关联方法中,()法很少