试题详情
- 简答题计算题:有一万用表头是一只IA=50μA的微安表,内阻r0=1000Ω,如何将它装成量程为2.5mA的电流表
-
需要并联电阻R分流,下面计算并联的电阻值。根据分流公式IR=(r0/R+r0)I,得R=r0(I-IR)/IR=RAIA/IR=1000×50×10-6/2.5×10-3-50×10-6=20.4(Ω)
答:需并电阻分流,测量2.5MA的电流时,应并联20.4Ω的电阻。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 新安装变压器并列前,应先核对相位。
- 交流耐压试验会使一些设备的绝缘形成内部劣
- 试根据直流泄漏试验的结果,对电气设备的绝
- 为什么套管注油后要静置一段时间才能测量其
- 变色硅胶颜色为()时,表明该硅胶吸附潮已
- 当开关柜局部放电测试异常时,应()周期复
- 10kV高压隔离开关合闸后,()与静触头
- 计算题:试计算OY/3─0.00275
- 同步发电机与电网并网时要满足三个条件,其
- 进行工频耐压试验采用移卷调压器调压时,由
- 电容器长期运行中工作电压不应超过电容器额
- 若要测量非正弦的交流电的有效值,应选择(
- 扩散脱氧
- 自动按频率减负荷装置所减负荷总值,应根据
- 随着海拔高度的增加,空气密度、气压和温度
- 说明局部放电测量时的干扰来源?
- 充油设备进行交流耐压试验时,按规定的操作
- 气体间隙的击穿电压与多种因素有关,但当间
- 对运行中的电力变压器作预防性试验时,测量
- 1600kVA以上的变压器,绕组的直流电